Topic: Termoficare
1134 posts, 270603 views
📖 Pagination options
- Cristi N
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Cristi N
Foarte interesante pozele, totusi mi se pare mica durata de viata de doar 30 ani pentru noua teava preizolata, ma asteptam sa fie mai trainica.
Ca o curiozitate personala, care e rolul acelui by-pass de diametru mult mai mic din ultima poza? Vad ca si el e dotat atat cu vana manuala cat si electrovana.
Foarte interesante pozele, totusi mi se pare mica durata de viata de doar 30 ani pentru noua teava preizolata, ma asteptam sa fie mai trainica.
Ca o curiozitate personala, care e rolul acelui by-pass de diametru mult mai mic din ultima poza? Vad ca si el e dotat atat cu vana manuala cat si electrovana.
- subway guru
-
Posted:
-
- reiny2000
-
Posted:
-
Re: Termoficare
reiny2000
Un prieten a trecut recent prin zona si mi-a adresat o întrebare la care n-am raspuns: de ce nu se folosesc tevi din plastic sau alte materiale ce nu ruginesc?
Un prieten a trecut recent prin zona si mi-a adresat o întrebare la care n-am raspuns: de ce nu se folosesc tevi din plastic sau alte materiale ce nu ruginesc?
- subway guru
-
Posted:
-
- Utilizator anonim
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Utilizator anonim
Tevile de plastic nu stiu cat de rezistente sunt la presiunea si temperatura de termoficare. Nu ma pricep bine, dar din ce stiu pe reteaua principala temperatura e ceva mai mare. Oricum 30 de ani e destul de putin, dar poate in 30 de ani se gasesc alte solutii pentru retea.
Tevile de plastic nu stiu cat de rezistente sunt la presiunea si temperatura de termoficare. Nu ma pricep bine, dar din ce stiu pe reteaua principala temperatura e ceva mai mare. Oricum 30 de ani e destul de putin, dar poate in 30 de ani se gasesc alte solutii pentru retea.
- Cristi N
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Cristi N
Pana la urma asta e cel mai probabil rol al by-pass-urilor, pentru o umplere lenta si a evita o eventuala "lovitura de berbec". Probabil vanele astea nu sunt gandite sa stea partial deschise ci doar complet inchis sau complet deschis.
Pentru prelungirea duratei de viata ar trebui cumva acoperiti pe interior peretii conductelor cu un strat rezistent la coroziune si temperatura. Ma gandesc la o acoperire cu o vopsea poliuretanica, din ce stiu cam asta e etalonul in materie de acoperiri rezistente.
Pana la urma asta e cel mai probabil rol al by-pass-urilor, pentru o umplere lenta si a evita o eventuala "lovitura de berbec". Probabil vanele astea nu sunt gandite sa stea partial deschise ci doar complet inchis sau complet deschis.
Pentru prelungirea duratei de viata ar trebui cumva acoperiti pe interior peretii conductelor cu un strat rezistent la coroziune si temperatura. Ma gandesc la o acoperire cu o vopsea poliuretanica, din ce stiu cam asta e etalonul in materie de acoperiri rezistente.
- subway guru
-
Posted:
-
Re: Termoficare
subway guru
30ani e durata normata de viata pentru majoritatea lucrarilor de instalatii...
30ani e durata normata de viata pentru majoritatea lucrarilor de instalatii...
- Gabi23
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Gabi23
30 de ani este durata de utilizare recomandată de către producător pentru conducta preizolată. Vanele electrice mari, spre exemplu, au durata de viață recomandată de 40 de ani. Conductele sunt prevăzute cu sistem de supraveghere/semnalizare avarii și sistem de monitorizare a parametrilor rețelelor termice.
By-pass-ul DN 150 este utilizat pentru umplerea mai lentă, pentru evitarea șocurilor provocate vanelor. Deasemenea s-a optat pentru compensarea dilatărilor prin lire, în locul compensatorilor lenticulari/cu presetupă.
Conductele sunt confecționate din oțel P265GH și corespund condițiilor de funcționare din sistemul de termoficare: T conductă = 150 grade Celsius, Tfuncționare = 130 grade Celsius, Pfuncționare = 16 bar, P probă hidraulică = 24 bar. Conform producătorului sunt făcute să reziste la 50 bar. Deci nu se pot utiliza conducte din polietilenă (PEHD) similare cu cele de gaz sau apă rece.
30 de ani este durata de utilizare recomandată de către producător pentru conducta preizolată. Vanele electrice mari, spre exemplu, au durata de viață recomandată de 40 de ani. Conductele sunt prevăzute cu sistem de supraveghere/semnalizare avarii și sistem de monitorizare a parametrilor rețelelor termice.
By-pass-ul DN 150 este utilizat pentru umplerea mai lentă, pentru evitarea șocurilor provocate vanelor. Deasemenea s-a optat pentru compensarea dilatărilor prin lire, în locul compensatorilor lenticulari/cu presetupă.
Conductele sunt confecționate din oțel P265GH și corespund condițiilor de funcționare din sistemul de termoficare: T conductă = 150 grade Celsius, Tfuncționare = 130 grade Celsius, Pfuncționare = 16 bar, P probă hidraulică = 24 bar. Conform producătorului sunt făcute să reziste la 50 bar. Deci nu se pot utiliza conducte din polietilenă (PEHD) similare cu cele de gaz sau apă rece.
- Cristi N
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Cristi N
Multumesc mult Gabi pentru explicatii.
Legat de PEHD nici nu ma gandeam la asa ceva, tipul ala de teava are temperatura maxima admisibila a fluidului de 40 de grade, iar la polipropilena nu trebuie sa fie mai mult de 80 de grade. Tipul asta se mai foloseste prin blocuri la inlocuit coloane dar acolo temperatura e de maxim 60-65 de grade si chiar si asa dilatarea lor e vizibila, in loc de niste linii drepte ajung sub forma de serpi.
Eu ma gandeam la o acoperire pe interior cu un strat protector a conductelor pentru a preveni coroziunea de pe timpul verii atunci cand sunt golite si fenomenul este mult mai puternic.
Multumesc mult Gabi pentru explicatii.
Legat de PEHD nici nu ma gandeam la asa ceva, tipul ala de teava are temperatura maxima admisibila a fluidului de 40 de grade, iar la polipropilena nu trebuie sa fie mai mult de 80 de grade. Tipul asta se mai foloseste prin blocuri la inlocuit coloane dar acolo temperatura e de maxim 60-65 de grade si chiar si asa dilatarea lor e vizibila, in loc de niste linii drepte ajung sub forma de serpi.
Eu ma gandeam la o acoperire pe interior cu un strat protector a conductelor pentru a preveni coroziunea de pe timpul verii atunci cand sunt golite si fenomenul este mult mai puternic.
- Gabi23
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Gabi23
Pe Str. Apusului s-a reparat anul acesta un tronson critic, cu multe avarii majore. S-au înlocuit integral conductele clasice DN 400 și s-au schimbat compensatorii între Str. Ghirlandei și Str. Bogdan Șerban Stan. În prezent se lucrează la refacerea carosabilului și acoperirea ultimelor copci...
Pe Str. Apusului s-a reparat anul acesta un tronson critic, cu multe avarii majore. S-au înlocuit integral conductele clasice DN 400 și s-au schimbat compensatorii între Str. Ghirlandei și Str. Bogdan Șerban Stan. În prezent se lucrează la refacerea carosabilului și acoperirea ultimelor copci...
Apusului - 29.11.2020 (1).JPG (445.79 KB; downloaded 2601 times)
Apusului - 29.11.2020 (2).JPG (468.4 KB; downloaded 2600 times)
Apusului - 29.11.2020 (3).JPG (471.52 KB; downloaded 2599 times)
Apusului - 29.11.2020 (4).JPG (380.92 KB; downloaded 2597 times)
Apusului - 29.11.2020 (5).JPG (432.8 KB; downloaded 2594 times)
Apusului - 29.11.2020 (6).JPG (262.95 KB; downloaded 2596 times)
Apusului - 29.11.2020 (7).JPG (353.63 KB; downloaded 2594 times)
Apusului - 29.11.2020 (8).JPG (369.34 KB; downloaded 2599 times)
Apusului - 29.11.2020 (9).JPG (353.25 KB; downloaded 2607 times)
Apusului - 29.11.2020 (10).JPG (440.01 KB; downloaded 2598 times)
Apusului - 29.11.2020 (11).JPG (367.23 KB; downloaded 2598 times)
- subway guru
-
Posted:
-
Re: Termoficare
subway guru
La mine aici in intersectia Panduri cu 13Septembrie se carpeste non stop, azi crapa ici, maine mai dincolo...
Azi au spart carosabilul in mijlocul intersectiei, pana acum au gadilat-o mai pe margini
La mine aici in intersectia Panduri cu 13Septembrie se carpeste non stop, azi crapa ici, maine mai dincolo...
Azi au spart carosabilul in mijlocul intersectiei, pana acum au gadilat-o mai pe margini
- subway guru
-
Posted:
-
Re: Termoficare
subway guru
Mai nou vad ca au mai sapat o groapa in mijlocul strazii dincolo de intersectie spre AM.
Mai nou vad ca au mai sapat o groapa in mijlocul strazii dincolo de intersectie spre AM.
- Utilizator anonim 2
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Utilizator anonim 2
Oare pe str. Apusului, daca tot au sapat pe o lungime asa mare, au facut o lucrare definitiva sau tot un fel de cirpeala? Ma asteptam sa fie niste tevi mai moderne, cu izolatie din poliuretan dar vad ca tot tevi simple au instalat. Presupun ca nu le lasa asa, o sa le puna o minima izolatie, fie ea si din vata minerala, carton gudronat si sirma.
Oare pe str. Apusului, daca tot au sapat pe o lungime asa mare, au facut o lucrare definitiva sau tot un fel de cirpeala? Ma asteptam sa fie niste tevi mai moderne, cu izolatie din poliuretan dar vad ca tot tevi simple au instalat. Presupun ca nu le lasa asa, o sa le puna o minima izolatie, fie ea si din vata minerala, carton gudronat si sirma.
- Utilizator anonim 2
-
Posted:
-
Re: Termoficare
Utilizator anonim 2
Stie cineva cum sint organizate cazanele si cosurile de fum de la Grozavesti? E un grup de 4 cosuri inspre Gradina Botanica (din care unul a fost inlocuit recent cu o versiune mai scurta si subtire), un alt grup de doua inspre sos. Grozavesti si un cos singur deasupra celei mai mari cladiri din complex.
M-a intrigat faptul ca din toate astea la inceputul lunii decembrie functiona numai unul, cel nou din grupul de 4. Presupuneam ca, fiind iarna, o sa aiba mai multe agregate pornite.
Stie cineva cum sint organizate cazanele si cosurile de fum de la Grozavesti? E un grup de 4 cosuri inspre Gradina Botanica (din care unul a fost inlocuit recent cu o versiune mai scurta si subtire), un alt grup de doua inspre sos. Grozavesti si un cos singur deasupra celei mai mari cladiri din complex.
M-a intrigat faptul ca din toate astea la inceputul lunii decembrie functiona numai unul, cel nou din grupul de 4. Presupuneam ca, fiind iarna, o sa aiba mai multe agregate pornite.